북울산역 환승체계 개선사업 굴착기 전도 사고 2024-03-25
북울산역 환승체계 개선사업 굴착기 전도 사고 2024-03-25
[피해내용]
굴착기 파손, 3일 이상 휴업이 필요한 부상
[사고경위]
임시침사지 설치 작업을 위해 적재되어있던 임목폐기물 정리 및 토공정리 후 경사에 의해 장비 전도
[사고원인]
작업계획 미수립, 지형에 맞지 않은 장비 투입 및 무리한 작업 실시, 유도자 미배치
[안전대책]
- 지반 상태를 사전에 철저히 조사하여 장비작업계획 수립 후 작업 실시
- 전도 우려가 있는 현장에 유도자 배치
- 전도 방지를 위한 웅덩이 되메우기 또는 평탄화작업 실시
- 작업계획서 작성 및 위험성평가
- TBM활동
- 안전교육 철저
- 안전띠 착용 및 조종실 출입문 닫기 등 안전조치에 대한 관리감독 철저
<출처> CSI